quote:以下是引用紫砂1在2011-12-13 19:24:31的发言:
选择在手动方式,按X、Z轴进给,显示“缺少轴使能”,检查伺服控制器发现UNIT灯亮,使能灯不亮,检查外部接线后,端子“准备好”接点不通。检查到下午,也没动什么,突然发现使能灯亮了,按+Z及-Z进给正常,停电再给使能灯又不亮了。是否是控制器坏了?我认为上电后,应该两个灯(绿灯及黄灯)就亮,按下油泵启动后,伺服控制器脉冲使能及驱动使能已经给过来了。程序上N1-DRIVE、N2-DRIVE已通。请朋友们分析指点。
可能你的电源模块有问题,要么你给我打电话