发布于 2011-12-13 22:12:27
2楼
8. 楼主提到的粗细给料,我们叫粗细称,这两个共用一个卸料口。即刚开始粗称打开,仓门全开,称道一定程度后,细称打开,仓门关小到一定程度,直到称量结束。
9. 称量控制时需要考虑称量提前量,即仓门关闭一瞬间,有一部分料还没有落到称斗中,此时称重传感器还没有体现该部分物料的重量,等过一段时间后,该部分物料的重量通过称重传感器显示。因此,在称量时,还没称到设定值时,必须提前关门,提前量就是称量提前量。称量提前量设置合适时,等仓门关闭后,过几秒钟,正好达到设定值。同样,秤斗卸料时,也有卸料提前量。不在赘述。如果是商品混凝土相对简单一些。对于水电站和桥梁搅拌系统由于称量的量较大,必须有上述两个参数,而且这两个参数必须实时调节;
10. 称量前,必须设定配比或配方,配方即按照浇筑部位的不同设定的多个不同物料组成的料单。料单中所有物料的设定值必须可以随时修改;
11. 称量时,根据设定的罐数不同(搅拌多少次),称量系统和卸料系统可能会不会同步进行。即如果是多罐操作时,可能会出现,搅拌机中正在搅料时,称料系统已经开始称量下一罐料了;
12. 给搅拌机加料时,根据搅拌机数量的不同,要判断搅拌机的状态,然后决定加料,此处不再赘述;
13. 搅拌机搅料时有搅拌延时,延时时间可调。搅拌机卸料时有开门延时,延时时间可调,保证混凝土完全卸出。
上述是根据搅拌系统的工艺做的简介,在"技术论坛"和"找答案"中我也曾经介绍过搅拌系统的相关知识,楼主也可以查找一下,希望对楼主有用。
豆豆