quote:以下是引用Automann在2011-11-08 19:41:18的发言:
STEP 7 V11项目移植中遇到的问题
STEP 7 Professional V11只能移植STEP 7 V5.5的项目,STEP 7 Professional V11 SP1可移植STEP 7 V5.4 SP5和STEP 7 V5.5的项目。
将STEP 7 V5.5中的项目移植到STEP 7 V11,显示“无法移植机架 0 插槽 2 中的模块 CPU315-2 DP(1) (6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.0)。不支持该模块”,非得要固件版本V2.6版的才能移植。
硬件编译时出现错误信息“CPU名称错误”,删除站点名称“SIMATIC 300站点(1)”中的“站点”后编译成功,看来站点名称不能使用中文。还发现站点名称中不能使用中文的符号(例如中文的括号)。