发布于 2011-12-14 11:24:57
5楼
第一步:搭设硬件路径
你需要一根通讯电缆
1、采用一端USB一端串口的PPI通讯电缆,原装国产的都有,只需上位机有一个空余的USB端口即可,需要安装一个驱动程序,将USB虚拟为COM,选择PC/PG接口时选择这个新虚拟出来的COM。
2、自制485电缆+485转232模块(一般的上位机只有232口)。上位机需要有一个空余的串口。485电缆两端对应焊接,3+8-。
第二步:建立通讯
打开step7,
1、设置PC/PG接口
在“属性——本地连接”中选择上一步你添加的那个COM,其它设置默认即可。
2、通信
在此窗口右侧,点击“刷新”。直至刷出PLC,就可进行程序下载等操作了。
有善有恶意之动