发布于 2011-12-14 11:43:58
4楼
1号槽只能放PS电源模块,这个放不放都无所谓,只要有DC24V就可以,可以用PS也可以用SITOP,也可以用普通的开关电源
2号槽只能放CPU,
3号槽只能放接口模块,如果没有扩展模块就空着,(实际的300机架里是不显示的,不过也可以用占位模块)
4—11号槽可以放SM,CP,以及FM等模块(如果此类模块数超个8个就要加扩展,比如IM360、IM361、IM365等模块,但只能扩展3个机架。当然也可以有通讯方式加分布式IO)
以上只是我的理解,只对300的成立,对400规则因为用的不多也不是太清楚
有点懒