回复:S7-200 .CPU 226 ,这种干扰从哪里来,纠结

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    67

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-12-14 13:24:03

16楼

PLC在失电时,输入指示灯会全亮闪一下,确实存在这个现象。
一次现场经历:
一个升降装置,执行机构安装“增量型”旋转编码器,用来检测实际位置,“零点”信号使用接近开关。正常工作时没有问题,一旦断电时计数器立即清零,经过观察,原来系统断电时,输入指示灯突然“亮”一下,相当于有了“零点”信号,将计数器清零了,用MICROWIN的状态表监视时恰巧观察到了这个现象,后来程序中加入了限制清零条件后得到解决。如芳季大侠所讲“如在这灰暗的时期内,任何输入输出都仍然按程序执行”,看来还真应该注意这一点。