quote:以下是引用々稻草人々在2011-12-15 09:45:42的发言:
对PLC或者DCS系统而言,TE,PE应该分别接入总的接地干线上。即TE,PE分开接点,柜体必须可靠接地,否则会有莫名其妙的问题。
比如我曾经做过一个长皮带机,皮带廊上面有一个远程控制柜,然后柜子是焊接在皮带廊上面,但是由于焊接的师傅焊接的不怎么好,柜子没能可靠接地,导致PLC模块所有的输出输入指示灯都是亮的。这种现象也就是接地未接好导致。
谢谢分享, 就像你所说, 如果接地不做好, 会出现表面上看起来莫名其妙的问题。最近我再一个现场发现,当plc的电源关掉后, plc还在不停的闪,而且是一值闪烁,不停下,怀疑是接地没有做好的问题