quote:以下是引用高线电气在2011-11-11 21:58:00的发言:
quote:以下是引用蓝虎在2011-11-07 20:23:49的发言:
最好不要去掉旁路接触器!!我举个我们厂里近段时间的故障,我们有一台30KW的水泵,用软启加旁路接触器带的,在今年夏天的时候软起出现了么明奇妙的故障,在启动的时候一点事都没有但是一旦切换完了旁路接触器大约30S左右就报故障!!由于软起比较简单及几个指示灯也判断不出是啥故障!!


蓝虎,30KW的水泵直接启动得了。我单位90KW的水泵,也是软起+旁路。后来软起坏了,我就直接用旁路接触器起动了,当然只是临时用来救急的,生产要紧。呵呵

还遇到个情况,还是90KW的书泵,软起起动完成后转旁路,接触器吸合也正常,但吸合后上级225A空开就过流跳开了。试过几次都这样,后来换了个空开就没事了。从钳形表看在软起完成后电流只有120A左右。奇怪的是这个现象在同一个软起柜中已经发生了4次了,不知道什么原因引起的,难道就这么巧合?

空开质量不好,时间一长过流保护就不正常工作了,多数可能是买到假货了。