quote:以下是引用wb210xa在2011-12-15 11:52:05的发言:
总结的有点乱,如果大家感兴趣,我可以自己整理完单独写个东西贴上来。

最近的项目在给管理部门做这种拌和站生产的DAS系统,要接触很多的拌和站,白站黑站,国产进口的都有,五花八门,有的数据稳定,有的偏差很大,很是头疼啊。
今天的这个帖子已经给了我相当的启发,如果能够再总结一些侧重于控制和计量方面的内容,那就再好不过了。
我先抛砖引玉一个。
在看过几个拌合站之后,我发现,不同的站在控制下料间隔,与延迟及计量时间上有所不同。以骨料为例,我的系统取了各种骨料进称的输出继电器信号(本来想取开到位和关到位信号,可是很多厂家表示没有这类信号),观察发现,一些设备信号间隔为固定时长,一些在动态变化,说明有些设备厂家的落差补偿是做动态修正的,但是令人不解的是,通过观察信号发现有时,前仓信号的撤除与后仓信号的发出 几乎是在同一时间发生的,也就是相邻两仓信号的下降沿与上升沿重合了,这样的动作怎么能保证计量精度呢,而我在查看设备生产报表是发现,报表数据居然是合格的,真是怪事儿。