最近在安装Multiranger 200+XRS-5明渠流量计的时候,发现有以下问题。

1,按照《JJG 711-1990 明渠堰槽流量计试行检定规程》,最大量程的计算如下:
现场的巴歇尔槽是0.152m喉宽,最大水头是:0.6米,但是规程查最大水头是:0.45m;
根据规程提供的计算公式:Q=0.381 2 ha^1.58;最大水头按照0.6m,那么Qmax?=0.3812*0.6^1.58m3/s=0.17m3/s;
如果最大水头按照0.45m计算,则Qmax?=0.3812*0.45^1.58m3/s=0.1079m3/s,
规程上的Qmax?是:0.111 m3/s;有一点区别。

2,设置的参数有:
P001=6 /明渠流量
P002=1 /液体
P003=2 /速度:中
P004=112 /传感器:XRS-5
P005=1 /单位:m
P006=0.93m /零点:探头到槽底的距离
P007=0.6m /量程

P600=1 /指数型明渠
P601=1.58 /巴歇尔槽指数
P603=0.6m /最大水头,与P007同
P604=612 /最大量程
P605=0 /水头零位
P606=3 /时间单位:小时
P607=2 /流速小数点:小数点后2位
P608=2 /流速单位:m/h

以上参数设置好以后,返回到运行状态,运行P926,显示主变量:1.29(流量);辅助变量:0.008(水头)。
实际液位是0,流量计还没有投入使用。查看P620(小流量切除):0.028m.
也就是说:液位在0.028米以下,流量应该被切除,但是实际流量还是有1.29的读数。

以上参数设置有什么错误吗?流量计的显示读数如何解释呢?