quote:以下是引用VOLLMER在2011-12-15 21:11:50的发言:
如果您监测的是置位线圈、复位线圈,那就会出现这种状况。 (S) (R)
好比大型断路器,根据合闸线圈、分闸线圈的状态是不能判定合闸、分闸的。
您可以写一行供检测的触点。或者去状态表内监控。


若不是这样,就是双线圈这样的逻辑错误了。交互索引一下,看看哪些指令对该点有写入。注意隐含存取。

你说的有道理,但是我这个情况好像不完全是你分析的这个情况。不知还有没有其他的原因?