回复:300PLC 用PID 开关量输出控制加热棒温度

whxzx

  • 帖子

    124
  • 精华

    6
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2003-08-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-16 10:47:21

5楼

quote:以下是引用双子在2011-12-16 10:37:57的发言:
quote:以下是引用Automann在2011-12-03 13:16:48的发言:
可以用PID,但是执行器应改一下,可用相位控制的固态继电器,将输出功能改为连续可调。

可以给我具体讲一下吗,我不怎么明白


控制温度时用开关量控制加热器,温度控制精度较差。
改为用PID控制,PWM(脉宽调制)输出到固态继电器,温度控制效果会好很多。
例如,以2秒为周期,可以控制每2秒周期中,加热器的通电时间为0~2秒可调,相当于加热功率连续可调。