刚才接到西门子技术支持的电话了,RO1接18-20端子是不对的,西门子的继电器输出是相反的,18-20是常闭信号,VFD没上电时,该继电器闭合,上电后,该继电器断开,报警触发后,该继电器吸合。
因此,如果变频器长期带电,这个动作还可以,但如果进线有接触器,断电后,该继电器恢复常闭状态,就会有报警输出!
因此,西门子工程师建议,RO1还是接19-20端子,然后在P748做继电器取反,这样,变频器断电后,该触点是常开的。上电后,因为取反了,该继电器也不会吸合,报警后,继电器动作,吸合,报警输出。
附件是西门子工程师发给我的P748参数设置说明,供大家参考!