发布于 2011-12-16 15:53:36
1楼
输入滤波器是系统块的一部分,它被下载并存储在CPU中。滤波器延迟时间的缺省值为6.4 ms。如图4-23所示,一组输入点共用一个延迟时间。
按照以下步骤设置输入滤波器延迟时间:
1.点选视图 > 组件 > 系统块菜单命令并选中“输入滤波器”。点击“数字”标签。
2.为每一组输入指定延迟时间。
3.将改变后的系统块下载到S7-200中。
【以上文字摘录于《S7-200 可编程序控制器系统手册》2008版】
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!