SM331部分数据上溢请教

1269

7

2011-12-16 18:48:02

各位好:

咨询关于数据上溢问题。

现场状态:SM33 模块,接8个压力变送器。

出现故障:工作人员检修时发现其中一台压力变送器信号线a脱落,没有完全接好,于是将信号线接好。接下来就出现这条信号线所在的AI模块上的数据全部上溢,用PLC监视是32768,上位机采集的数据是量程最大值。

已做处理:在AI模块端,将8条信号的负极与10,11都短接,出现其他7条信号恢复正常,但a信号线的数据依然上溢,用PLC监视数据还是32768,在模块接线端子处用万用表测量电流只有4ma左右,这条信号线接得端子是8,9。

请问该怎样进一步调试?