quote:以下是引用青春的微笑在2011-12-16 19:26:29的发言:
主站PLC为S7-414,带6个ET200M从站和几个变频器,最近几个月一直报一些莫名其妙的故障,具体为:上位报5#ET200M的所有IO点故障(上位编辑的故障),或5#、6#ET200M的所有IO点故障,硬件电源查了没有问题,那么请大家帮忙分析下是否是PLC主站的故障?因为以前报过PLC主站与Wincc连接中断

请查一查是否有干扰情况发生。