quote:以下是引用touch++在2011-12-16 15:12:46的发言:
楼主的模块是热电偶与热电阻的231模块吧?普通的231AD模块数据范围应该是-32000~+32000的整数。
200的温度传感器231模块最大精度为带符号15位。能表示多大的温度范围,取决于外接的传感器类型。
2.55和2.5的确很难通过简单指令转换,但是25.5和25可以,TRUNC(直接舍弃小数部分)和ROUND(四舍五入)两个指令可以直接使用。所以,当要处理2.4或2.5这样的数据的时候,就用24和25代替,在程序的最后,再转换成实数。
如果要用HMI显示的话,根本不用做转换,组态软件里都会有相应的输出格式设置,比PLC处理方便。
非常感谢,我的程序是这样的,每一个模拟量的数值,精度(0.1)对应着一个确定的数值,所以必须弄成小数点后一位,