公司生产线在生产过程中出现故障,开不了机,通过联机发现有一个子站没有通讯上,找到对应的子站后,发现这个接口模块上SF,BF指示灯缓慢闪红色,停电后重启系统这个子站又可以连上通讯,但工作几十分钟到一个多小时后又出现连不上机,开始怀疑是否为我的光纤线被老鼠咬破皮漏了一点光,导致通讯问题,但是仔细看看了这个系统的通讯图发现,这个子站前面后面还接了不少个子站,其他子站都没有出现通讯问题,最终将故障确认在接口模块本身,更换同样型号的模块后,故障消失正常联机,这个模块使用了不到6年时间就出现不稳定情况,实际通电工作运行不到4年时间。