发布于 2011-12-17 15:12:22
14楼
FC105和FC106都不需要,多段速是用开关量来改变变频器的频率的,你只要在变频器上设定好每一段的频率,再用plc给出相应的开关量信号即可;即使是不用多段速,用模拟量去控制你也完全可以不用FC106;西门子300的模拟量用0-27648对应于标准信号的上下限,你只要用0-27648对应你变频器的频率上下限即可。譬如说对应于变频器的0-50hz,你要输出25hz时,你只要给控制变频器的模拟量通道地址置276487/2=13824即可!
老老实实做人,踏踏实实做事!