回复:在V7.0的版本中,输出点循环递归调用必须经过标志位

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-12-18 08:23:48

31楼

quote:以下是引用jessie-chen在2011-12-17 19:44:32的发言:
请注意:程序读取标志位M的状态,比读取标志位前面的状态时,要滞后 一个扫描周期。我遇见过一次因为此原因,让我“头疼”了一个小时问题才解决。
大侠:以前也碰到过类似问题,所以平时少用标志位!

该用的地方不能不用。
这只是一个“特殊”应用时的特例(所有PLC也同样存在这种现象),原因是:没有考虑程序的扫描工作原理。当时由于程序较复杂(超过100个功能块),仿真时“基本”正常,没有重视,在现场调试时完全表现出来了。现将“源程序”简化(删除自动,并将一个运行周期减为3个工序)后传上来。I/O点没有删除,保留原手动操作的条件。 (源程序)停机时:手动转为自动,遥控/变频柜面板操作之间,可以无扰动切换(切换为自动时继续运行)。
点击此处查看附件
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

LOGO!

共有2404条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。