quote:以下是引用kdrjl在2011-12-17 23:05:22的发言:
这种情况是不是没有调试好导致的?首先要观察下参数r0027他是波动的还是稳定的?按理说30m电缆长度不算长,但工作电流也不小了,是否输出电缆谐波严重还需要用示波器观察下,如果能用电量检测分析仪表(示波表)看下电流波形,就知道是怎么回事了。电机外壳100度是绝对不行的。需要降温呀。
千万不要以为,水泵控制,可以不做电机的辨识和优化,一定要先做快速调试。顺利通过快速调试以后再使用。
版主兄所说,电机识别我做了,rr027是稳定的,电流在额定的百分之八十,应该是不会大,而且,是两台西门子440,分别控制两台电机,单独的,都有同样的问题,基本上可以排除参数的设置问题吧?但是我怀疑是不是用的普通电机,没有用变频电机导致的,会有这么大的温升吗?而且,频率都在45到48HZ,没有低频运转