P719是选择控制命令源的总开关,默认值是0,也就是使能命令源和设定值的BiCo连接
个位选择设定值源,如果个位不为0,那么设定值的BiCo参数P1070将失效
十位选择命令源,如果十位不为0,那么命令源的BiCo参数P840将失效
一般不改动这个参数的默认值0
我厂440有两种控制方式;一种端子排实现起停一种PROFIBUS 控制起停,在切换过程中就要修改P719参数,PROFIBUS 控制是P719=66;端子排控制时P719=2,能否 P719=0 (在端子排控制时)?如果只通过外端子5实现切换和启动可以吗,其他参数如何设置?