有一批消防排烟设备(平时通风火灾时排烟),采用智能马达保护器与断路器加接触器来控制,保护,隔离有远程监控。实际运用发现断路器过载保护没有达到消防设备的特殊要求、我们选的电机是过载能力很强的,绝缘等级为H,有对外散热孔的风机,为了充分发挥它的过载能力,智能马达保护器的过载设定为250K(速率),可长时间在过载状态下运转(2陪的额定电流可运转15分钟),问题出在断路器过载保护,它达不到长时间过载运转要求,跟设计院商量,最后还是把断路器改为可调节单磁保护。在设备保护中最好能选择保护唯一性,有重叠保护,注意适用性,供大家参考。