不知道为什么要这样的控制方式,端子5、9接通变频器切换数据组并启动,如下参数设置你参考下
P0700[0]=6 第一套参数的命令源设置为CB板通讯
P0700[1]=2 第二套参数的命令源设置为端子排
P0701[0]=99 使能数字输入1的BiCo
P0701[1]=99 使能数字输入1的BiCo
P0719[0]=0 命令源及给定值使能BiCo
P0719[1]=0 命令源及给定值使能BiCo
P0810=722.0 命令数据组切换位CDS位0设置为数字输入1
P0811=0 命令数据组切换位CDS位1设置为0,即不启用第三套参数
P0840[0]=2090.0 第一套参数的ON/OFF命令来自CB板控制字的位0,设置P700[0]=6时这个参数自动设置
P0840[1]=722.0 第二套参数的ON/OFF命令来自数字输入1
P1000[0]=6 第一套参数给定值来自CB板
P1000[1]= 根据端子启动时需要的频率设定源确定