回复:MM440控制电机发热问题

流风

  • 帖子

    101
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2005-10-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-18 16:47:29

11楼

quote:以下是引用kdrjl在2011-12-18 14:50:02的发言:
为了说明问题,可以在输出加滤波器(电抗器),如果电机发热明显下降,那厂家所言是对的,否则,还有其它问题。不过30m的电缆距离,就能导致电机发热,好像有点过分。

如果没有电抗器,为了省事,你可以加铁氧体磁环,多加点,,当磁环穿入电缆线后,如果出现磁环发烫,那就说明是谐波问题了。穿磁环一定要把3颗电缆线一起穿,不要单颗电缆穿。



版主大人,如果我选质量好的电机,是不是就没有这个问题了?如果再加上电抗器成本太高了,要两台电抗器。领导的意思是:换一个好的电机,西门子电机等。。。如果不发热,就说明是他们电机的问题,那样,可以找水泵厂家,要求更换电机,因为,我们购买的时候,水泵与电机是一体的,您觉得,如果我换成西门子电机,还会发热吗