4楼

P0719一般不改动。控制的来源应该是在不同的命令参数组(0/1)的P0700中设置。
然后用P0810的指定端子来切换。
P0719的用处,我觉得主要是调试时候用比较方便。例如:命令端子都在参数组里设置好了,调试时(维修时),可能需要用其他的通道来控制启/停,这时就是用P0719来指定控制通道。
例如:我需要用BOP上的USS控制,那就指定P0719=44,就可以在DriverMonitor中控制。结束后,P0719=0,又恢复到你原来的端子或DP控制了。
不改变原来的控制通道参数。非常方便。