6SE70逆变器启动过程中电流会偶尔降到零?

已锁定

大天使NO1

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-06-03

普通 普通 如何晋级?

6SE70逆变器启动过程中电流会偶尔降到零?

869

3

2011-12-19 10:51:51

6SE70逆变器启动过程中电流会偶尔降到零?

由于做了抱闸控制,在PLC内做了抱闸相关连锁。由于是全自动提升控制,影响生产很明显。



故障发生均在启动过程中,明显可见电流突然降到零后有重启爬起,有时重复数次,故障随机,有时每天偶尔几次,有时几天一次。

在启动后,以至高速运行中,均不会发生如此故障。

逆变器无任何报错。



参数检查过几次,西门子服务工程师也核对过,适当优化过,但无明显效果

逆变器很大,更换困难,有没有同仁出现过类似故障,请指点,谢谢各位!!