发布于 2011-12-19 11:36:24
4楼
P603最大水头,P604最大量程已经按照规程作了修改。
2,设置的参数有:
P001=6 /明渠流量
P002=1 /液体
P003=2 /速度:中
P004=112 /传感器:XRS-5
P005=1 /单位:m
P006=0.89m /零点:探头到槽底的距离
P007=0.56m /量程(此参数仪表自动生成0.56,或者应该设成0.45m?)
P600=1 /指数型明渠
P601=1.54 /巴歇尔槽指数
P603=0.45m /最大水头,与P007同
P604=401 /最大量程(单位是?我把最大流量按照m3/h换算过来的)
P605=0 /水头零位
P606=3 /时间单位:小时
P607=2 /流速小数点:小数点后2位
P608=0 /流速单位:(此参数按照操作手册,P600=1默认设为0,但是不太明白为什么。)
P620=0.03
P925=0 /瞬时流量
P926= -0.002m /水头测量
3,最后返回运行状态,累积流量是:0,不知道单位是什么?液位是:0,瞬时流量是:0
4,所有参数已经设置完了,流量计是否可以投入使用?如何进行仿真使相应的液位对应相应的流量?