发布于 2011-12-19 15:54:30
5楼
只需要在探头前用一个平板(可以反射声波的就行),距离等于水头高度。就可以输出相应的流量值了。
P604设置最高水头对应的流量值。下面给出一个设置例子供参考!
巴歇尔槽
P001 6 OCM
P002 1 1=液体 2=固体
P003 2 1=0.1m/min 2=1m/min 3=10m/min
P004 112 ST-H=100 XCT8=101 XPS10=102 XCT12=103 XPS15=104
XRS5=112
P005 1 1=m 2=cm 3=mm 4=ft
P006 1.05 空罐距离(探头表面到底部)
P007 0.6 量程
P600 1 巴歇尔槽流量测量
P601 1.53 Q=KHˇP601 此槽公式中指数=1.53
P602 0.228 槽宽
P603 0.6 最高水位
P604 904m3/h 最大流量
P605 0.01 零位水位高度
P606 3 时间单位 1=秒 2=分 3=时 4=天
P607 2 小数点位数 0=没有小数位 1= 1位小数 2= 2位小数
P608 0 通常选择值 在选0时单位由P604定义
P620 5% 小流量切断
P320 可以观察到最大流量值或者其百分数%