quote:以下是引用kdrjl在2011-12-19 20:40:42的发言:
我更倾向兵版意见。加电抗器。这个最稳妥了。加不了多少钱。
不过你可以这样试一试(出个馊主意),把电机用变频器启动,到工频(50Hz),将变频器OFF2,然后把电机投到工频电网上去,运行30分钟,看电机外壳温度是否100度。如果电机外壳不热,那就别找人家的麻烦了,就解决电柜的问题。如果也烫手。呵呵,把电机泵厂家叫来让他换电机。嘿嘿嘿
谢谢版主大侠,其实我也考虑过直接拖到工频运行,因为我们的变压器容量大,而且,下午不生产,完全可以全停下来,就这一台电机直接接到断路器下面来启动。
今天也和西门子的技术交流过,按说30米电缆长度,加不加电抗器都可以,而且,发热量也不会这么大。就算加了电抗器,温度会降点,但是,肯定不能降这么多到正常温度。
三台电机,都有发热的现象,同样的电机,同样的控制方式,但是,我们也有理由相信,电机厂的电机是没有问题的,毕竟别人不是第一次做这个,也不会三台全是坏的。大侠们,是不是有这个思路:这台电机的性能,根本不适合变频出来的波形?如果我换成别的质量好的电机,就没有问题了?