485和232最大的区别就是地线,485传递的是差分信号,抗共模干扰的能力强;232必须要3条线,因为是以地位参考的的信号,抗干扰能力差,所以一般232用在室内,用在家用电器里这种短距离的场合,而485可以用在工业场合作远距离传输。
在做Dp通讯线的时候要求将外面那层金属网(就是屏蔽层)压实,我想可能金属网是用来接地的,这和我们外面用的普通信号的屏蔽电缆铜网要求单端接地的原理应该相似,目的是为了减少干扰,保护通讯口不被烧毁。
200的做过modbus电缆,没有屏蔽层,没有接地,就是两根线,现在在用。其实借鉴DP的做法,可以考虑使用屏蔽电缆,铜网接地这种做法,应该更加可靠。
5楼的问题可能是两点接地造成的,现场接地比较复杂,很多人都对此做过讨论。结论是,理想情况下(即对现场环境完全掌握)两点接地效果最好,但是理想情况是非常难以实现的,两点的地是否纯净很难预测,所以越来越多工程中都是使用的一点接地,因为这样更加稳妥,两点接地接不好还不如不接。
有善有恶意之动