quote:以下是引用老兵在2011-12-20 09:12:36的发言:
机械特性调软一点呢?
还有,这个振动有没有固定的频率范围?是否与机械揩振有关?提高调制频率呢?
兵兄你好!
我个人判断这和机械特性无关。是因为编码器反馈给变频器的转速值持续波动,才导致变频器控制性能出现问题的。
在软件中,我观察过编码器反馈给变频器的转速值,当电机稳定运行时(转速波动不超过0.1rpm),而编码器显示值已经围绕电机实际转速值出现上下20rpm的波动了。
还有,这个严格意义上讲其实是转速反馈值波动而不是电机振动。转速反馈值波动在1500rpm以上时出现。>1500~2000之间出现编码器转速反馈值波动,且随着电机转速的升高,转速波动幅度也增加。