回7L:
屏蔽层接地是当然的,可以减少外界干扰。485通信是差分信号,按理说两根线足够了,事实上也能正常通信。但是我看有些资料上连接了5GND,所以有此疑问。难道是为了防止两根通信线上面串入共模电压吗?