quote:以下是引用高线电气在2011-12-19 21:39:30的发言:
我们小功率的柜都是用的断路器,还有一个是用接触器的。
用着也没什么事,呵呵

楼上说的和这个帖子问的这是两个问题,1 能不能用断路器代替快熔?我认为不行,一是分断速度断路器在100ms左右,保护不了快熔,二是断路器分断电流值不准确如5-7倍具体是多少谁也不知道。2 小装置可不可以不加快熔,只有进线开关?就看你自己对方案的选择了,认为装置出故障时很少,不加就不加,坏了换一台就是了。