回复:求助:用485转232转换器做一个200的监控电缆,485转232转换器过一段时间就烧,是怎么回事?

不断攀登

  • 帖子

    1825
  • 精华

    0
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2010-06-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-12-20 18:31:18

5楼

我一次做项目 就买的市面上那种几十块钱的485转232的东东 隔三差五的烧 烦死了
邮箱 yongquancun@126.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。