回复:6SE70的P443的问题

飘者也

  • 帖子

    93
  • 精华

    1
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2011-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-20 20:48:09

9楼

6SE70快速调试
6SE70调试基本参数设置
???? 恢复缺省设置???????? ?
P053=6???? 允许参数存取???? 6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数
P060=2???? 固定设置菜单?????
P366=0???? 设置来源???? 0:具有PMU的标准设置
???????? 1:具有OP1S的标准设置
P970=0???? 参数复位?????

???? 参数设置???? P060=5???? 系统设置菜单?
P071=??????? 装置输入电压?????
P095=10???? 异步/同步电机???? 国际标准
P100=???? 控制模型???? 1:V/f控制
???????? 3:无测速机的速度控制
???????? 4:有测速机的速度控制
???????? 5:转矩控制
P101=????? 电机额定电压?????
P102=????? 电机额定电流?????
P103=????? 电机励磁电流???? 如果此值未知,设P103=0,离开系统设置,此值自动计算。
P104=???? 电机额定功率因数?????
P108=???? 电机额定转速?????
P109=???? 电机级对数?????
P113=???? 电机额定转矩?????
P114=3???? 0???? 标准传动(例如泵,风机)标准缺省设置
???? 1???? 扭矩,齿轮传动和较大的惯性矩(例如造纸机械)
???? 2???? 恒定惯量的加速传动(例如剪切机)
???? 3???? 大负载冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)
???? 4???? 低速时,高平滑运行特性(n控制,编码器脉冲数量较多)
???? 5???? 部分负载时通过减少磁通的效率优化(要求动态简单的传动)
???? 6???? 高启动转矩(重载启动)
???? 7???? 弱磁范围内,转矩动态特性(例如电机测试台)
P115=1???? 计算电机模型???? 参数值P350-P354设定到额定值
P130=???? 10???? 无脉冲编码器
???? 11???? 脉冲编码器
P151=???? 脉冲编码器每转的脉冲数?????
P330=????? 0???? 线性(恒转矩)
???? 1???? 抛物线特性(风机/泵)
P384.02=?????? 电机负载限制?????
P452=???? %???? 正向旋转时的最大频率或速度???? 数值参考P352和P353
P453=???? %???? 反向旋转时的最大频率或速度???? 数值参考P352和P353
P060=1???? 回到参数菜单?????
P128=???? 最大输出电流?????
P462=???? 上升时间?????
P464=???? 下降时间?????
P115=???? 2???? 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)
???? 4???? 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)

???? 主要故障和报警(注:CUVC板接触不实会造成很多假象现象)?

一、???? 显示008??? 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态。
???? 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位。?

二、???? F002 故障意思:母线欠电压
???? 一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保 险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹 配、电揽对地、母线接触不实;?
???? 显示电压底,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有N个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低;?
???? CUVC板坏;?
???? 母线电压P071标定的太高。?

三、???? F006 报警意思:母线过电压。
???? 停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间P464,如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻;?
???? 母线电压P071标定的太低。?
  
四、???? F011 报警意思:过电流。
???? 编码器信号不好,或丢转;?
???? 主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次;?
???? 变频器输出是否短路或有接地故障;?
???? 负载处于过载状态;?
???? 电机与变频器是否匹配;?
???? 是否动态要求过高。?
  
五、???? F015 F053 报警意思:堵转。
???? P830=15,屏蔽掉此故障;?
???? 编码器信号不好,或丢转速信号;?
???? 降低负载;?
???? 释放抱闸;?
???? 提高电流极限;?
???? 提高失步/堵转时间P805;?
???? 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792,仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5);?
???? 提高转矩极限或转矩设定值,仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制:(P100 =0,4,5);?
???? 检查测速机电缆;?
???? 检查脉冲编码器的脉冲数;?
???? 检查模拟测速机定标;?
???? 电机侧和变频器侧测速机电缆屏蔽层是否接好;?
???? 降低转速预控制的平滑度P216 (仅n/T 控制),仅对于频率控制: (P100 = 3);?
???? 增大加速时间(见P467-ProtRampGenGain);?
???? 增大低频时的电流(P278,P279,P280);?
???? 接通转速调节器预控制(P471 ?> 0);
???? 设置EMF 调节器动态(P315)最大系数为2;?
???? 提高EMF 模型的转换频率(P313);?
???? 当n/f 调节器过调制时,用带脉冲编码器的速度调节代替之;?
???? 转速设定值用转速实际值跟踪,这样设定-实际值偏差总是小于P792 设定值。?
 
六、???? F021 报警意思:大电流时间过长。
???? P830=21或P383 小于100即可屏蔽此故障;?
???? 加大P383时间。?
  
七、???? F025?? F026?? F027?? F029 故障意思:在某相上存在UCE 关机。
???? 有无短路或接地故障 包括电机;?
???? CU 板是否正确插入;?
???? IGBT坏。?
  
八、???? F037 故障意思:信号丢失。
???? 信号电缆开路;?
???? 参数不正确 P632;?
???? 主板跳线设置不对。?
  
九、???? 参数不能修改:
???? 装置正在运行,需停车才能更改;?
???? 必须在系统设置下才能改既P060=5;?
???? P053设置不对;?
???? 参数加了锁P358和P359。?
  
十、???? 参数看不见:
???? 用电脑看参数时有许多参数看不见,为红色,需改P060=7。?


6SE70 变频装置调试步骤
一、???? 出厂参数设定
???? P053=7 允许CBP+PMU+PC 机修改参数;?
???? P60=2 固定设置,参数恢复到缺省;?
???? P366=0 PMU 控制;?
???? P970=0 启动参数复位;?
???? 执行参数出厂设置,只是对变频器的设定与命令源进行设定,P366 参数选择不同,变频器的设定和命令源可以来自端子,OP1S,PMU。电机和控制参数未进行设定,不能实施电机调试。?

二、???? 简单参数设定
???? P60=3 简单应用参数设置,在上述出厂参数设置的基础上,本应用设定电机控制参数?
???? P071 进线电压(变频器400V AC / 逆变器540V DC);?
???? P95=10 IEC 电机;?
???? P100=1 V/F 开环控制 3 不带编码器的矢量控制 4 带编码器的矢量控制;?
???? P101 电机额定电压;?
???? P102 电机额定电流;?
???? P107 电机额定频率HZ;?
???? P108 电机额定速度RPM;?
???? P114=0;?
???? P368=0 设定和命令源为PMU+MOP;?
???? P370=1 启动简单应用参数设置;?
???? P60=0 结束简单应用参数设置;?
???? 执行上述参数设定后,变频器自动组合功能图连接和参数设定。P368 选择的功能图见手册S0-S7,P100 选择的功能图见手册R0-R5。电机控制效果非最优。?

三、???? 系统参数设置
???? P060=5;?
???? P115=1 电机模型自动参数设置,根据电机参数设定自动计算;?
???? P130=10:无编码器;11:有编码器 ;(P151 编码器每转脉冲数);?
???? P350=电流量参考值A;?
???? P351=电压量参考值V;?
???? P352=频率量参考值HZ;?
???? P353=转速量参考值RPM/MIN;?
???? P354=转矩量参考值NM;?
???? P452=正向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353);?
???? P453=反向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353);?
???? P60=1 回到参数菜单,不合理的参数设置导致故障。?

四、???? 补充参数设定如下
???? P128=最大输出电流A;?
???? P571.1=6 PMU 正转;?
???? P572.1=7 PMU 反转;?
???? P462.1=2 从静止加速到参考频率的时间, P463=0(单位为秒S);?
???? P464.1=2 从参考频率减速到静止的时间, P465=0(S);?
???? P643.1=10V×电机最高频率/频率表最大指示;?
???? P643.2=10V×电机最大电流/电流表最大指示;?
???? P492=150% 电机转矩正限幅;?
???? P498=-150% 电机转矩负限幅;?
???? P602=1s 预励磁时间;?
???? P278=100% 无编码器速度控制中,所需最大静态转矩;?
???? P383=1000s 电机热时间常数;?
???? P384.1=150,P384.2=200 电机过载报警和停机门槛值。?

五、???? 调试说明
???? 先将P100=3, P130=11 电机旋转,校验编码器的反馈波形是否正确,编码器波形正确的前提下,设定P100=4,P130=11,P151=1024。进行P115=2,4,5 的参数优化,保证编码器矢量控制的稳定运行;?
???? P115=2 静止状态电机辨识;?
???? P115=4 空载测试;?
???? P536=50% 速度环优化快速响应指标;?
???? P115=5 速度调节器优化;?
???? 输入三个参数后均需按合闸按钮启动优化过程,该优化只适用于100=3,4 的控制方式。?

六、???? 与PLC通迅设置:
???? P918 总线地址;?
???? 传动反馈到PLC 的通讯字设定;?
???? P734.1=32 装置状态字1;?
???? P734.2=148 传动的速度反馈;?
???? P734.3=433 端子状态(风机/内外