回复:s7-200的通信口解法疑问

touch++

  • 帖子

    231
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-21 09:57:18

9楼

西门子的dp电缆是屏蔽做的很好的通讯电缆,拨开它,分析一下它的结构就可以知道各部分的含义了。
1、最里边,是红绿两根双绞线。为什么屏蔽电缆的两根线要搅在一起?这是为了两根线的磁场可以相互抵消,尽可能的减少自身干扰,双绞线的最佳交叉距离都是经过计算的。
2、在外一层是一层类似于锡纸层的东西,这是第一层防外接干扰的保护层,同时也是防破损的。
3、再外一层是绝缘层,它的作用是把其外的金属网与通讯线隔开,万一金属网窜入能量,绝缘层可以起到一定的隔离作用。
4、再外一层就是金属网了,这一层注意是防止在电缆铺设中应对复杂的外部干扰的,为什么两端接地最好呢,当两端等电位的时候,这个金属网可以有效的防止外部电磁波干扰,而其上不会有电流,所以是最佳情况。
5、在工厂中信号线都是要穿管铺设的,这就相当于在金属网外面又多了一层抗干扰防护层。
共模干扰定义:两个信号线之间或者一个信号线和地线之间的干扰
楼主说避免串如共模干扰,我想并不是这样,共模的最好例子就是232,两根信号线都是都是去路,地线是回路,这样结构才容易受到共模干扰;而485就两根线一去一回共模干扰靠“双绞”解决,不用再考虑共模的问题,485抗共模干扰能力强是它的一大特点。至于这个GND我想就是给屏蔽层留的接点。
以上内容是个人判断,如果哪里不对还请指出
有善有恶意之动