回复:矢量控制失效

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-12-21 10:20:00

1楼

VC控制时,有可能出现编码器故障、轴连接器松脱,断裂、线路损坏等等,导致不能构成闭环的情况。
为预防出现问题,应事先在参数P04xx设置编码器失效的等待时间和自动切换到SLVC模式。(这意味着,应事先做好SLVC的优化)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论