现在手上有个项目:
有5个7KF02 其中前2个是 接变频器 4线制;
后3个模块接压力传感器;
问题是:
变频器断电(怕干扰)调试 压力传感器时,压力=0时 监控内测的数据为-1000 到-500之间跳动,万用表测2 -3 脚电流3.2mA左右,且稳定;
另一个压力传感器:PLC检测的压力要比实际压力小,测其电流与AD转换后的一致,也就是说测量与实际值存在误差;
现在处理时:将10-11-20 以及与3 5 7 9脚都短接过 无果;
同一通道换其他传感器时 显示-100左右 且稳定不跳,电缆采用4线屏蔽电缆 接其中2线,屏蔽线单端接地;
同样传感器20多个,全部这种情况,不至于传感器都有问题吧?