流量计安装的一些知识!!

已锁定

BWWSS

  • 帖子

    84
  • 精华

    3
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-09-20

普通 普通 如何晋级?

流量计安装的一些知识!!

1459

8

2004-10-23 11:08:46

1、 在管道上安装后如何确定我们仪表的精度?

最好的方法是最少配备一台标定后的短管。由于该短管的标定不会变化,而且配备整流器确保安装条件对标定没有影响,这将是永久的标定,可以避免其他仪表送回实验室重新标定的费用。我们反射式安装的换能器也使横向流和涡流的影响最小。

当然我们还有其他办法来防止标定的变化。我们诊断数据将显示任何设备和程序的变化,确定是否需要再标定。(在其他应用中还没有发生过)

其次,我们可以比较任意两台流量计的累计流量是否相同。一般很难有两台仪表同时存在同符号相同的误差。这与我们的泄漏检测系统所期待的相类似,任何两仪表要有同样的累计值,否则要产生误报警。所以发现有问题时,检查有问题的仪表确定是否需要重新标定。另外,从我们的泄漏检测系统积累的经验证明,我们具有动态调零功能的仪表标定是稳定和可靠的。

2、如何确保仪表的本身精度和标定精度从实验室传递到现场管道上?

首先我们可以通过干标和(测量TL)造价低的湿标(用水替代天然气)标定40”仪表,我们确信实验室的标定在实际成本确定之前是不可避免的,特别是对用于贸易交接场合。

其次,详见文章《标定传递》。其中严密的论证了为什么用标定传递没有精度遗失。我们的宽束技术确保流量的标定精度。

3、 用户可以在管道现场进行干标吗?

在标定传递论文中标定的公式,可以看出,流速的标定只取决于管道的横波声音传播速度。这一参数用康乐创的测试设备在管外换能器安装的地方很容易测出。这样我们也可以确保如何精密加工或选择换能器,与管道的声音传播参数完全匹配,以获取最佳的宽束性能。

4、 用户在管道上安装仪表后,要确保达到出厂的精度,需要做什么?

当然,最好的方法是采用带有整流器的短管,可以修正流态。研究过各种管道布置对流态的影响的试验并积累了大量的经验,在流量计中只需选择菜单中的管道布置选项,即可按照实际管道布置修正标定曲线。

5、 用户压力表和温度探头的安装位置在什么地方?

在下游,靠近流量计换能器的地方。