发布于 2011-12-21 14:17:24
5楼
由于PC ACCESS为免费软件,所以使用的比较多,但连接数量有限制,最多8台,连接台数过多使用中对通讯负荷影响很大。
SIMATIC NET 作为OPC SERVER,连接数量取决于通讯卡类型、通讯协议、授权等3个条件。
对于5611A2网卡:
S7协议可以连接8个S7-200,需要SIMATIC NET SOFTNET-S7授权(CP5611A2的S7连接资源为8个)
DP协议可以连接60个S7-200,需要SIMATIC NET SOFTNET-DP授权(CP5611A2的DP连接资源为60个)
对于5613A2网卡:
S7协议可以最多连接50个S7-200,需要SIMATIC NET SOFTNET-S7-5613授权(CP5613A2的S7连接资源为50个)
DP协议可以最多连接99个S7-200,需要SIMATIC NET SOFTNET-DP-5613授权(CP5613A2的DP连接资源为124个,但EM277地址范围为0-99,所以最多99个)
普通以态网卡:
最多连接8个CP243-1,使用SOFTNET S7 FOR IE lean授权
最多连接64个CP243-1,使用SOFTNET S7 FOR IE 授权
CP1613A2网卡:
最多连接120个连接64个CP243-1,使用industrial Ethernet for S7-1613授权
(详见网卡手册)