各位老师好,手册上说的模块功率损耗是怎么得出来的
比如数字量输入模块SM321 DI16XDC24V
其最大功率损耗 背板总线电流消耗最大为10mA 得出功率为10X5/1000=0.05W
输入电流为“1”信号时典型值为7mA 得出最大消耗为7X16X24/1000=2.688W
最后得出为2.738W,不知道这样算对不对
查询手册为3.5W