发布于 2011-12-21 17:16:24
2楼
1:prodave和S7_API通过mpi和profibus通信,资源占用情况是否和Wincc相同
确实如此。
2:S7_300中资源分配是否是必须的。400中已经取消了这个选型。动态分配岂不是更好?
S7_300中未被分配的资源理论上支持自动获取,但有时会出现明明有剩余资源,但WinCC无法自动获取的情况。
3:分配的资源能否被抢占。比如PG分配了5个,但是有没有这个多。别的资源不够,是否能够抢占PG资源?
被分配的资源是不允许别的通讯使用的。
4:cp343-1的地址复用是否可以解决300资源少的问题?
可以考虑,因为多路复用情况下连接多个OP设备但只会占用1个PLC OP资源,但此情况只使用与连接面板,不支持WinCC。