回复:请教一个掉电保护的问题。

大路大

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2009-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-22 11:40:41

3楼

quote:以下是引用我是一颗小小草在2011-12-22 10:49:54的发言:
楼主:在系统块里有“掉电数据保持”,这里面设置的内存区域保存的数据是靠超级电容放电保持(但MB0-M B13这14个字节除外,这个区域保存的数据停电后是保存在EEPROM里面的,可以永久保存)。用SMB31,SMW32存是保存在EEPROM里面的,可以永久保存。


O,系统块里“掉电数据保持”设置的大部分是超级电容放电保持的啊,如果设置范围5为
数据区 MB 偏移量 0 单元数目 14 那么这14个MB字节就会保存到EEPROM里面了吧,还是说MB0-MB13不用设置,默认就保存到EEPROM中啊?
系统块中 范围5的默认设置是 数据区 MB 偏移量 14 单元数目 18。

再请教一个问题啊,比如TONR的当前值这个是用超级电容保持吧?因为有时候停机时间半个月,开机数据没了!