回复:急:7kf02二线制 4ma时显示-800 且跳动,

3310331

  • 帖子

    39
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2005-11-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-22 17:24:37

10楼

现在检查出来了,是电缆线问题,

我单独把PS307 3152DP+1 个7KF02 直接拉了2个电线到PLC,没问题;

用系统原来的屏蔽电缆 就会出现飘来飘去 比如-1000 -5000之间飘;

电流在3.7 3.8mA左右,传感器是那种压力变送器,没法校准的那种简易型的


不知道各位有遇到过这种情况么? 问题出在电缆上?