关于6RA70直流传动装置合闸的问题(37号端子)

已锁定

二十八军

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-07-22

普通 普通 如何晋级?

关于6RA70直流传动装置合闸的问题(37号端子)

1712

5

2011-12-22 17:51:57

尊敬的老师们,我们厂里的轧机6RA70直流传动装置的37号端子,是控制合闸的。而我们成品的6RA70直流装置的37号端子就根本没有用,是直接用用控制字1来控制启动的,(用WINCC传送到70装置上的)现场的37号端子一直是开点,合闸只在WINCC上发送指令就可以了,而70说明书说的37号端子和P654的连接器相与才能合闸,请问老师们是怎么回事?
是不可以单独用P654的连接器就可以了,37号端子可以不用?谢谢!谢谢!!谢谢!!!!