短路的风扇没带快熔等保护的,和LOGO是同一个电源。应该是4楼和5楼说的这样,LOGO工作时只要没有输出就是正常的,只要当Q3一有输出就不正常了,这时负载短路了电源电压降低了,降到LOGO不能工作了就停机了。LOGO就不输出了,这样就相当于又不短路了,电源电压就恢复正常了。然后logo又有输出了,电源电压又降了,这样就形成我看见的反复重启了。下次做这个要注意了哦。