发布于 2011-12-22 23:39:20
10楼
我的看法:如果两端接地会有问题的情况下,一点接地问题更大。
两端接地的目的,我想就是做等电位。即使已有其它措施做了等电位,再做5-5相连,也不是多余的。
485+双绞线的确很好地解决了共模干扰问题。但485芯片是由半导体材料制作,工作电压一般仅有5V,A/B信号范围,一般也被限在芯片的电源电压范围内。如果A/B线上有大的相对芯片电源的电压,就会威胁芯片的安全,芯片会烧掉就属于这种情况。
两端接地,接线线(如屏蔽层)会流过地电流,造成对A/B线的干扰。这种干扰对于双绞线,仍是共模干扰,能被485的差分特性滤除。
隔离的RS485,因为整个通讯端口对地绝缘,因此对地可以是任意的电平,因此A/B线、芯片电源对地的电平,可以随通讯线的对地电平而浮动,可以只接A/B,不会出现任何问题。