回复:急:7kf02二线制 4ma时显示-800 且跳动,

lybin

  • 帖子

    1410
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-23 09:53:45

16楼

按你说的原因就出来了,问题就出在桥架中的布置的屏蔽电缆,桥架上的电缆没按EMC标准走,桥架内有动力电缆,信号有干扰。动力和控制电缆要分开,走不同的桥架,桥架也要接地,电缆屏蔽层+仪表接地都接到PLC柜上,单端接地。PLC柜接地要良好。