FB41 功能块本身能够实现无扰切换。看了这句话老是没明白怎么回事?

已锁定

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

FB41 功能块本身能够实现无扰切换。看了这句话老是没明白怎么回事?

951

2

2011-12-23 13:02:43

可以在手动和自动模式之间切换,在手动模式下,操作值可以由一个手动选择值来设定,积分器在内部设定为LMN(操作值) - LMN_P(比例操作值) - DISV(扰动),
微分器设定为0并且在内部进行同步,这意味着当转换到自动模式后,不会引起操作值的突然改变。

上面这句话怎么理解?